Pozdravljeni,

1. na KMG se gradi nov objekt za izvajanje turistične dejavnosti, ali smo upravičeni do točk bodidi iz naslova V/1b - zmanjšana poraba vode ali V/c - naložbe v ureditev vodohranov za zbiranje meteorne vode, če bi uredili zbiralnik za meteorno vodo in jo potem porabili za sanitarije v tem novo nastajajočem objekt. Ker nimamo obstoječega stanja si čimer bi primerjali ali lahko primerjamo s hipotetičnim stanjem, se pravi če ne bi koristili meteorne vode koliko večja bi bila poraba vode iz vodovoda?
2. Če bo odgovor na zgornje vprašanje pozitiven, ali si lahko elaborat "Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti" v skladu s prilogo 10 naredi vlagatelj sam?
3. Elektriko za ta nov objek za TK bi koristili iz sončne elektrarne, ki je že postavljena na obstoječem seniku in ogrevanje bilo bi s pečjo na lesne sekance, ali lahko uveljavljamo točke iz naslova naložba v zmanjšanje izpustov topologrednih plinov, ker bo imela okolju prijazne vire energije (elektrika in ogrevanje).

Darija
hmaver
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Jul 2020, 10:17

Re: varčevanje z vodo in zmanjšanje izpustov

1. Za naložbo v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode se v takem primeru v elaboratu navede izračun, koliko vode bi se rabilo za izvajanje dejavnosti (iz Priloge 12 Uredbe, ki jo je upravičenec navedel v vlogi in bo predmet podpore) in koliko bo manjša poraba vode iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (ne vključuje padavinske, odpadne ali vnovič uporabljene vode) zaradi ureditve vodohrana ali vodnega zbiralnika. Za naložbo v varčevanje z vodo se v elaboratu navede izračun, koliko vode bi se rabilo za izvajanje dejavnosti (iz Priloge 12 Uredbe, ki jo je upravičenec navedel v vlogi in bo predmet podpore) in koliko se bo zmanjšala poraba vode iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (ne vključuje padavinske, odpadne ali vnovič uporabljene vode) na enoto proizvoda zaradi izvedbe naložbe.
2. Uredba in Javni razpis na določata, kdo naj bi pripravil elaborat "Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti". Elaborat mora biti pripravljen v skladu s prilogo 10 Uredbe, vsebovati mora vse zahtevane vsebine ter jasno prikazati prispevek k povečanju okoljske učinkovitosti.
3. Če gre za naložbo v zmanjšanje izpustov, mora biti razvidno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpustov (CO2), pri čemer se upošteva metodologija po predpisu, ki določa metode za določanje prihrankov energije. Za pripravo elaborata je treba uporabiti metode za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2 iz Pravilnika za določanje prihrankov energije. Če je izračun tovrstnega zmanjšanja CO2 predviden s Pravilnikom za določanje prihrankov energije, ter se priloži ustrezen elaborat, pripravljen v skladu s Prilogo 10 Uredbe, se točke lahko dodeli. Hkrati mora del naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti v okviru merila »naložba v zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene«, za dodelitev točk predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe. Če je sončna elektrarna že izvedena in ne bo sofinancirana s tem javnim razpisom, potem stroškov sončne elektrarne ne morete šteti v teh zahtevanih 25 odstotkov.